大家在進行MCU項目開發時是否碰到過EXTI外部中斷在錯誤的邊沿誤觸發的情況?比如EXTI配置的為下降沿觸發,實際情況在個別上升沿的時候也被誤觸發了。
這個異?,F(xiàn)象編者之前碰到過一次,期望上升沿觸發EXTI中斷,卻概率性的出現下降沿也被誤觸發了中斷,經過排查發現,發生異常情況下的下降沿比較緩,且下降過程中有波動,類似下圖情況,該毛刺被MCU捕獲到,誤識別為一個上升沿進而誤觸發了EXTI中斷。
GD32 MCU的輸入高電平識別為高于0.7VDD,低電平識別為低于0.3VDD,在中間電平波動更容易被誤觸發中斷。

解決方法上,可以有以下選擇:1、硬件方式解決:增加濾波電容,濾除錯誤邊沿的毛刺;調整邊沿斜率,讓引腳電平更快跳變,減少在中間電平階段的時間;2、軟件方式解決:增加軟件濾波,進入中斷后延遲進行讀取引腳電平狀態,如果為錯誤的電平狀態,即可認為一個異常的毛刺干擾,丟棄當次狀態處理。
以上即為本期講解,如有問題或建議,歡迎評論區討論。